Не слишком ли большое расстояние в 1м между потолочными балкам из клеёного бруса, длиной 6 м, с учётом того что наверху будет не жилой этаж, а чердак?

kamazzaz

А зачем такое расстояние, если не секрет? 20-30 см достаточно для укладки проводки, утепления минеральной ватой, гидроизоляции. Если есть какие-то секреты, делитесь! А так, смысла не вижу.

Albert

А зачем такое расстояние, если не секрет? 20-30 см достаточно для укладки проводки, утепления минеральной ватой, гидроизоляции. Если есть какие-то секреты, делитесь! А так, смысла не вижу.

Никаких секретов. Исключительно в целях экономии. Если укладывать балки через 20 см, их нужно будет в пять раз больше. А они клеёные, стоят очень дорого.

Sanja

Утеплитель не зря делают шириной 60 см. Разбавьте эти балки обычными сосновыми.

kamazzaz

Никаких секретов. Исключительно в целях экономии. Если укладывать балки через 20 см, их нужно будет в пять раз больше. А они клеёные, стоят очень дорого.

Теперь понял. Я подумал о толщине перекрытия. Учтите заранее, что чердак может использоваться как склад. И со временем вес будет увеличиваться. Если не планируете захламлять, метр это нормально. Лишь бы сечение выдержало. Но лучше, как написал Sanja, 60 см.

NPOStrim

Теперь понял. Я подумал о толщине перекрытия. Учтите заранее, что чердак может использоваться как склад. И со временем вес будет увеличиваться. Если не планируете захламлять, метр это нормально. Лишь бы сечение выдержало. Но лучше, как написал Sanja, 60 см.

Если планируется утепление, а оно скорее всего планируется, то это не лучше, а просто необходимо. 60 см — ширина утеплителя. Если ширина между балками будет больше, то вы «утеплять» должны будете кусками, к примеру 60 см и 40 см. А какое это тогда утепление.

Мустафа

Добрый день.

Не слишком ли большое расстояние в 1м между потолочными балкам из клеёного бруса, длиной 6 м, с учётом того что наверху будет не жилой этаж, а чердак?

Добрый день. Перед тем как ставить ту или иную балку, ее стоит проверить как на прочность, так и на прогиб для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения. Вопросов много, но несколько главных из них. 1) Сечение балки. 2) Нагрузка на чердак(утеплитель, потолок, перекрытие). А ответить, нести будет или нет, невозможно.

Владимир33

Добрый день. Перед тем как ставить ту или иную балку, ее стоит проверить как на прочность, так и на прогиб для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения. Вопросов много, но несколько главных из них. 1) Сечение балки. 2) Нагрузка на чердак(утеплитель, потолок, перекрытие). А ответить, нести будет или нет, невозможно.

А как проверять, на прочность и на прогиб балку, чтобы ответить на вопросы, — теоретически или практически? Какие приспособления и программные обеспечения нужны для этих целей?

Мустафа

А как проверять, на прочность и на прогиб балку, чтобы ответить на вопросы, — теоретически или практически? Какие приспособления и программные обеспечения нужны для этих целей?

Теоретически. Конечно, можно и практически проверить, но стоит? Приспособления — мозг+нормы+ручка+бумага.

д.Федор

Перед тем как ставить ту или иную балку, ее стоит проверить как на прочность,
Не нужно проверять ничего! Параметры балок и их рабочии нагрузки в СНиПах есть!

Malevich

тоже не вижу смысла такой высоты

goworow

Не понимаю, почему ряд уважаемых форумчан так упорно хотят впихнуть утеплитель между балок и поэтому располагать их не дальше 60 см? Вовсе не обязательно утеплитель пихать между балок, ведь это не стропильная система, а перекрытие.
Моё мнение:
1) Для пролётов 6 м нужно делать инженерный расчёт. Это немалое расстояние. Тем более, что сверху нужно будет накинуть минимум 30 см утеплителя (если это минвата), а лучше больше. Также нужно добавить вес отделки (потолка), вем проводки и осветительных приборов. Всё нужно рассчитывать.
2) Прогиб на такой длинне будет у каждой балки. Не важно, сколько их будет — каждая из них прогнётся.
3) Рухнет ли это всё? Думаю, что не рухнет при частоте балок в 1 метр.
4) Но величина прогиба будет вероятно немалая.

Я бы задал сакраментальный вопрос: почему клееный брус? Для такого большого пролёта больше подойдут фермы или двутавровые клееные балки.

AleksLebedef

Смотря какой толщины брус, если все нормально, то вполне.

Андрей Добрынин

Никаких секретов. Исключительно в целях экономии. Если укладывать балки через 20 см, их нужно будет в пять раз больше. А они клеёные, стоят очень дорого.

Андрей Добрынин

Не понимаю, почему ряд уважаемых форумчан так упорно хотят впихнуть утеплитель между балок и поэтому располагать их не дальше 60 см? Вовсе не обязательно утеплитель пихать между балок, ведь это не стропильная система, а перекрытие.
Моё мнение:
1) Для пролётов 6 м нужно делать инженерный расчёт. Это немалое расстояние. Тем более, что сверху нужно будет накинуть минимум 30 см утеплителя (если это минвата), а лучше больше. Также нужно добавить вес отделки (потолка), вем проводки и осветительных приборов. Всё нужно рассчитывать.
2) Прогиб на такой длинне будет у каждой балки. Не важно, сколько их будет — каждая из них прогнётся.
3) Рухнет ли это всё? Думаю, что не рухнет при частоте балок в 1 метр.
4) Но величина прогиба будет вероятно немалая.

Я бы задал сакраментальный вопрос: почему клееный брус? Для такого большого пролёта больше подойдут фермы или двутавровые клееные балки.